      當前位置:主頁 > 新聞中心 > 常見問題解答 >

      靜音發電機組運行異常如何處理

      發表時間:2019-05-22 12:54

        靜音式發電機組的分貝是很低的,平時如果在工作時出現異常我們該怎樣處理呢,下面柴油發電機組廠家來為我們介紹一下。

        一、靜音式發電機組電流不平衡的現象:

        1. 定子三相電流指示互不持平,三相電流差較大,負序電流指示值也增大。

        2. 當不平衡超限且逾越規定工作時間時,負序信號裝臵發“發電機不對稱過負荷”信號。

        3. 造成轉子的振動和發熱。

        二、靜音式發電機組電流不平衡的原因:

        1. 發電機及其回路一相斷開或斷路器一相接觸不良。

        2. 某條送電線路非全相工作。

        3. 系統單相負荷過大:如有容量巨大的單相負載。

        4. 定子電流表或表計回路缺點也會使定子三相電流表指示不對稱。

        5.柴油發電機組功率不一樣

        三、靜音式發電機組電流不平衡的處理方法:

        當發電機三相電流不平衡超限工作時,若判明不是表計回路缺點引起,應立即下降機組的負荷,使不平衡電流降到答應值以下,然后向系統調度匯報。等三相電流平衡后,再依據調度指令增加機組負荷。水輪發電機的三相電流之差,不得逾越額定電流的20%,一同任何一相的電流,不得大于其額定值。水輪發電機答應擔負的負序電流,不得大于額定電流的12%。